◆ Cooling Tower 과 Heat-Exchanger
Eco-tower(에코타워 이하 당사라고 함)에서 오랫동안 설계에서 제작, 현장설치 완료 후
시운전 과정에서 있었던 경우 중 요즘 많이 발생하고 있는 점에 관하여 알려 드리고자
합니다
현대 산업기계는 고객의 요구에 따라 성능보장과 가격경쟁력 확보에 사활을 걸고 있습니다.
따라서 산업장비의 체적은 같거나, 작아지고 성능은 향상되어야 시장에 생존할 수 있습니다.
이러한 환경 때문에 각종 산업기계는 더 작아진 체적과 업그레이드 된 성능을 실현하기 위하여서는 Old Model 보다 많은 운전 열이 발생하며, 단 기간을 열을 대기로 방출하기 않으면, 기대되는 성능을 발휘하기 어려운 실정입니다.
그런 열을 방출하기 위하여 열교환기(Heat-exchanger)가 Oil-Tank 에 부착되어 있습니다.
이 열교환기에서 냉각수와 Oil이 간접열교환을 하며 산업기기의 열을 대기로 방출시키는 겁니다.
당사는 Cooling tower Total Solution 기업으로 Cooling Tower 과 Heat-Exchanger의 관계을 아래와 같이 고객님께 알려드리고자 합니다.
1. 설계 ( Design )
고객님께서 가지고 있는 장비의 열교환기 용량을 알고 있어야 합니다
- 신제품 혹은 중고 제품이라고 하여도 도면 과 데이터시트는 확보 하여야 합니다.
- 도면과 데이터 시트가 있다면 냉각탑 형식 및 용량선정 시 담당 엔지니어 혹은
영업사원에게 제출하여 형식과 용량을 검토하도록 하세요
( 열교환기에서 물과 오일이 간접적으로 열교환을 하며, 물과 오일의 비중이
달라 열교환기를 지나가는 유체량이 틀립니다. 또한 펌프 용량 선정에 기준
됩니다.)
2. 검수 및 시운전 ( Inspect )
검토된 용량에 따라 냉각탑과 부대설비(펌프, 배관, MCC Panel 등)이 설치되었다면
이제 시운전을 하셔야 합니다.
열교환기와 간접 열교환을 하는 시스템의 경우 아래 사항을 먼저 체크하세요.
ⓐ 메인장비(프레스 등 산업기기)에 전원이 투입되는지 확인
ⓑ 열교환기의 물 및 오일 배관 밸브가 모두 Open 되었는지 확인
ⓒ 열교환기 오일쪽 순환펌프(Circulation Pump)가 작동하는지 확인
ⓓ 냉각탑의 순환펌프를 작동시킵니다.
주 ) ⓐ항목을 행하지 않으면 열교환기 내부에 부착된 전자밸브가 열리지 않아
냉각수가 열교환기 내부에 들어지 못합니다.
반드시 확인 하세요.
3. 운전 중 냉각이 되지 않아 오일의 온도가 운전온도 이상으로 상승 시.
ⓐ 냉각탑의 팬(fan) 정상적으로 작동하고 있는가 ?
ⓑ 냉각수 순환펌프는 정상적으로 작동하고 있는가 ?
ⓒ 오일쪽 순환펌프(Circulation Pump)가 작동하고 있는가 ?
ⓓ 전자밸브는 열려 있는지 ?
순으로 확인하여 주식길 바랍니다.
위의 ⓐ~ⓓ까지 모두 정상인데, 오일의 온도가 계속 상승할 경우에는 아래의 점을
검토 하여야 합니다.
시운전 시 발생되는 상황
오일펌프 고장일 경우
전자밸브 고장일 경우
오일탱크의 유온이 상승하 경우
-