총열량에 따른 냉각탑용량 선정의 문제점
▶ 냉각탑의 용량을 선정함에 있어서 여러 고객분들께서 장비에서 제거하고 자 하는 열량을가지고 냉각탑의 용량을 선정하고 있습니다.
이러한 방법은 냉각용량 부족이라는 결과를 가져오는 경우가 많습니다.
예)
Case1. 냉각수 유량이 78 ton/hr ,
냉각탑으로 회수되는온도(T1) 37℃
냉각탑에서 공급하는온도(T2) 32℃ 일 경우
총냉각열량은 = 78*1*(37-32)*1000=390,000 kcal/hr 이며.
Case2. 냉각수 유량이 78 ton/hr ,
냉각탑으로 회수되는온도(T1) 45℃
냉각탑에서 공급하는온도(T2) 40℃ 일 경우
총냉각열량은 = 78*1*(45-40)*1000=390,000 kcal/hr 입니다.
여기서 Case1 과 Case2의 총열량은 같으나, 현장으로 공급되는 냉각수의 온도는 32℃ 과 40℃로 차이가 많습니다.
▶ 각 경우 냉각탑의 용량을 열량으로 계산하면
( 1RT(냉각탑냉동톤)=3900 kcal/hr )
Case1 390,000 / 3,900 = 100 RT 이며
Case2. 390,000 / 3,900 = 100 RT 이므로 같은 용량이 선정됩니다.
그러나 냉각수공급온도는 8℃의 차이가 납니다.
▶ 이는 1RT=3,900kcal/hr의 조건이 외기온도 32℃, 습도 68.7%,이며 냉각수가 37℃에서
32℃로 냉각될 때 입니다. 이 조건에 변화가 있으면, 1RT=3,900 kcal을 만족하지 못
하므로 용량 계산은 틀리게 되는 겁니다.
▶ 고객여러분께서 현장에 필용한 적정한 냉각탑 용량을 알고 싶으실 때는
1. 냉각수유량( ton/hr ) 2.회수온도(T1) 3.공급온도(T2) 과 대기상태을 온도로
환산한 4. 습구온도(습구온도는 당사로 연락주세요) 을 알고서 당사 기술영업부
Tel : 055-345-6698 전화주세요 , 혹은 www.ecotower.kr 에 접속하여 용량선정
프로그램을 사용하시면 고객여러분께서 직접 적정한 냉각탑 용량을 선정할 수
있습니다.
고객여러분 열량으로 냉각탑용량을 선정하시려는 생각은 이제 끝.
-